☀ 关注电工行业最新资讯,帮助电工朋友增加收入,提供一个创业的平台。不管是家庭电路有问题,还是自家店铺水电要装修改造、亦或是公司、工厂 水、电、气 需要维修托管服务外包等,找都市电工,这里有遍及全国的优秀电工师傅,一定有人能帮到您!找靠谱电工不难,找靠谱团队也不难。
电压互感器是重要的一次设备,一旦其二次回路出现问题,将会给整个二次系统带来重大影响,因此保证其二次回路的稳定运行至关重要。
互感器二次回路常见故障有两点:
一是因接线错误引起的故障。如误将雷电波冲击后击穿保险的接地端与电压互感器二次侧V相接地点直接连接,造成V相二次线圈直接短路,此故障可能会引发电压互感器的烧毁,处理措施是将V相接地点M移至V相熔断器FUV的出线端,并对击穿保险进行定期检查。
二是停电的电压互感器发生高压触电故障。此类故障要先明确停电状态下电压互感器的来电途径进行,取高压侧挂地线和低压侧的熔丝,用万用表测量感应电势。在I段母线和n段母线电压互感器的二次中性点连接线之间安装闸刀K,在检修时控制电流流通。
做全国最专业电工服务团队!
都市电工专业承接大中型电气工程施工、电气故障应急抢修服务,都市电工,您身边的电工专家!都市电工
ID: dushidiangong
都市找电工自助下单服务平台。都市电工·品牌升级,电气施工、安装、维修、一键下单、15秒快速响应,数万名电工覆盖全城,闪电抵达。价格更低、上门更快、更安全!客服热线:400-0000-117