互感器二次回路常见故障有两点:

一是因接线错误引起的故障。如误将雷电波冲击后击穿保险的接地端与电压互感器二次侧V相接地点直接连接,造成V相二次线圈直接短路,此故障可能会引发电压互感器的烧毁,处理措施是将V相接地点M移至V相熔断器FUV的出线端,并对击穿保险进行定期检查。


二是停电的电压互感器发生高压触电故障。此类故障要先明确停电状态下电压互感器的来电途径进行,取高压侧挂地线和低压侧的熔丝,用万用表测量感应电势。在I段母线和n段母线电压互感器的二次中性点连接线之间安装闸刀K,在检修时控制电流流通。