全国73家分公司联网,北京12家,沈阳7家,天津5家,成都5家,大连2家,深圳6家,长沙3家,重庆2家,广州3家,青岛4家。维修/装修电工50513,施工团队38
你家电路也有这样问题?小心了,火灾发生率高达50%!
发布人:都市电工    发布时间:2018-12-21

这样的问题你家有吗,要注意了,不可不防,沈阳电工注意了!!! 

    业主:石先生

    楼盘:成都某楼盘

    户型:86.79平方米的两房两厅一卫

石先生在老家成都买了新房,刚装修完成,准备验收,在验房师专业仪器设备的检测下,却不想查出了不少问题,房子竟存在多方面的安全隐患。验房师说,虽然这对房屋结构不造成影响,但是如不整改,日后在使用电器时很可能会发生各种安全事故,让居住的人时刻处于危险当中,问题不容小觑。


       问题1 :水电同槽

        风险系数:★★★★

  问题分析:验房师在为石先生验收新房过程中,竟发现厨房出现了水电同槽的现象。验房师分析称:“造成这种情况的原因是施工单位未严格执行国标规范——水电不能同槽。这样的成品一旦投入使用,则有可能出现电流破坏事件,严重的话可能会引发明火灾情。”

 整改建议:感觉到自己的分析有点吓到石先生,验房师立刻安慰到:“这类问题整改难度并不大,你只要通知开发商施工队,他们拆除线管,并重新独立开槽即可解决隐患。”

  验房依据:《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》3.0.1规定:电缆及附件的运输、保管、安装,应符合产品标准的要求,应避免强烈震动、倾倒、受潮、腐蚀,确保不损坏箱体外表面以及箱内部件。

                                          

问题2 :缺少弱电保护层

风险系数:★★★★

问题部位:客厅

问题分析:验完了厨房,验房师在谭先生的指引下又来到了客厅。验房师发现客厅的线路有些问题。原来弱电线使用强电线管穿管,弱电线铺设于水管下方,这样的设计一旦投入使用,随着时间推移,水管老损,就会出现漏水现象,这时位于下端的弱电线管就可能出现长时间被浸湿的情况,而线管长时间泡水就会导致弱电线路损坏。

整改建议:验房师认为这种情况一定要整改,施工队必须重新取出弱电线,拆除不合格位置线管,重新找位置安装线管并穿线,这样才能保证线路正常。

验房依据:《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》5.1.1规定:电缆敷设前应保持外观无损伤、绝缘良好,当对电缆线密封有怀疑时,应进行潮湿判断;直埋电缆与水底电缆应经试验合格。


问题3 :空鼓

风险系数:★★

问题部位:客厅电视背景墙

问题分析:验房师发现客厅除了有线路问题,在敲打电视背景时,发现墙面竟出现了多处空鼓现象。验房师告诉谭先生,电视背景墙的空鼓会使墙面材料结构层进入一个不稳定状态,较长时间的使用后会出现开裂、脱落等问题。

整改建议:用切割机沿墙面划出需凿除的开裂或空鼓部分,然后凿除该部位的抹灰层,再用水泥砂浆作修补,修补前应将基层表面清理干净,并于修补前一天将准备抹灰的墙面浇水润湿。

验房依据:《建筑装饰装修工程质量查验规范》5.2.5规定:地面层与下一层应结合牢固,无空鼓、裂纹(空鼓面积不应大于400平方厘米,且每自然间不多于2处可不计)。



问题4 :单管多线

风险系数:★★★★

问题部位:卫生间

 问题分析:验房师发现这套房的线路存在不少问题,除了刚刚验完的客厅,卫生间也存在线路问题。在卫生间的线路可以看见一条预埋线管内有6根线。验房师分析道,这样的线路布局,线路之间的电场强度会增大电阻,电流长时间不能依照电线设计的速度传递同流,会导致电线温度升高,会比正常单管单线引发明火灾情概率高50%。

整改建议:这也属于比较严重的问题,因此需要及时整改,建议施工人员取出线管内电线,重新开槽,分开布管,最后再一一拉线。这样就避免了线路之前相互作用产生火灾的可能性了。

验房依据:《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》4.2.2规定:电缆支架的层间允许最小距离不应小于两倍电缆外径加10毫米。35kV及以上电缆不应小于2倍电缆线外径加50毫米。

以上问题的发生,除了会给我们的生活造成不便外,还有对我们生命安全造成影响,追根究底是源于装修电工的专业性问题。都市电工,在沈阳,深圳,成都等多个城市,配有多个优秀团队,沈阳有沈阳电工团队,成都有成都电工团队,深圳有深圳电工团队,等等多个城市都有加盟,您不用考虑专业性的问题,您不用质疑服务质量问题,都市电工是一个专业的平台,很牛哦。

都市电工网